puddingbrumsel Posted October 24, 2006 Report Share Posted October 24, 2006 Mahlzeit alle zusammen!Sitze derzeit über meinem SID-Projekt, daher meine Frage.Wollte jetzt damit beginnen mein DIN auf Lochrasterplatine zu bannen. Dabei stellt sich mir die Frage ob es möglich ist statt einem DIN4x auch einen DIN mit 5 oder 6 kaskadierten IC's aufzubauen. Die Schematic für die IC's dürfte sich ja nicht ändern. Aber kommt der Core damit klar ? Gerade wegen der Adressierung. Andererseits sollte es doch vollkommen egal sein ob man nun 5mal nen DINx1 baut oder einmal nen DINx5, oder ??Zwickmühle ;) ;DIch hab auch nach nem ähnlichen Thema gesucht hab aber nix gefunden.Wär schön wenn sich jemand findet ;)DankeMfG Christian Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pay_c Posted October 24, 2006 Report Share Posted October 24, 2006 Jupp, ist kein Problem. Die einzelnen IC´s steuerst du als "Shift register" an (bspw. in main.asm). Ob die auf einer oder auf fünf PCB´s verteilt sind, ist sowatt von egal. ;)Das einzige Prob, glaube ich, ist, das MIOS max. mit 16 Shift registern arbeitet (also 4x DINx4 oder 16x DINx1). Aber das wars dann auch schon, was es zu beachten gibt.Grüße! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
puddingbrumsel Posted October 24, 2006 Author Report Share Posted October 24, 2006 Ahhh besten Dank pay_C!Dann ist ja alles in Butter und ich kann mich an die Arbeit stürtzen ;D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...